Para aqueles que estiverem com problemas em encontrar uma solução para o caso de o Speedr parar de responder, seja por falta de alimentação, seja por problema de hardware enfim, aqui vai a dica:
Entre no MikroTik e abra o "Terminal" e insira a seguinte regra:
add comment=Speedr disabled=no down-script="/ip firewall address-list disable
[/ip firewall address-list find comment="redirect-to-cache"];r
n:log warning "Speedr is down";" host=192.168.137.2 interval=5s
timeout=1s up-script="/ip firewall address-list enable [/ip firewall addre
ss-list find comment="redirect-to-cache"];r
n:log warning "Speedr is up";"
Lembrando de alterar o conteúdo do campo "host" para o IP do seu Speedr, a regra acima irá desabilitar todas as Address Lists com o comment="redirect-to-cache", que são as Addess Lists com os IP dos clientes, se as suas Address Lists estiverem com o comment diferente ao da regra acima, então altere-a.
Dedico este tutorial à Staff, pois foi graças à um post do Henrique e algumas modificações minhas que sanei uma preocupação que estava me tormentando.
Espero que seja de grande ajuda à todos!
Boa Alexsander,
Pode ser usada a dica deste tutorial http://www.speedr.com.br/forum/view?id=332, juntamente com a regra de netwatch para o caso do Speedr parar de responder, seja por estar fazendo alguma operação ou caso por algum problema ele ainda estiver respondendo ping mas a porta 3128 ainda não estiver aberta.
Perfeito Henrique estou usando aqui ambas as regras de monitoramento da porta 3128 do Speedr e a do netwatch, já testei a do netwatch e logo mais na calada da noite vou pedir pra reindexar o disco de cache e testar a regra de monitoramento de porta, abraço!
No caso do reindexar o cache continua respondendo, no momento de detachar/atachar é que ele para de responder por alguns segundos ou minutos.
Fica perfeito com a netwatch + a regra de monitoramento, pois o serviço fica disponível em qualquer situação:
- Speedr para de responder ping -> A netwatch desabilita o redirecionamento
- Se caso ocorrer um erro interno ou alguma operação que faça com que o Speedr pare de responder na porta 3128, sendo assim o kernel do Speedr responderá uma flag RST e a regra de monitoramento vai bypassar a regra de marcação de pacote.
Muito bom Henrique! Mais uma vez obrigado pela a ajuda.